hallo leute,
vor kurzem wurde mir eine neue smart-ups rt 8000 xl in den serverraum gestellt.
angeschlossen habe ich sie wie üblich mit dem mitgelieferten seriellen kabel.
pc-net funktioniert ja leider nicht.
seit dem habe ich ständig folgende einträge im logfile:
Sep 19 03:31:06 x apcupsd[1210]: UPS Self Test switch to battery.
Sep 19 03:31:08 x apcupsd[1210]: UPS Self Test completed: No test results available
Sep 19 03:31:36 x apcupsd[1210]: UPS Self Test switch to battery.
Sep 19 03:31:38 x apcupsd[1210]: UPS Self Test completed: No test results available
heute nacht fuhr die maschine sogar ungewollt runter.
Sep 19 03:32:36 x apcupsd[1210]: UPS Self Test switch to battery.
Sep 19 03:32:38 x apcupsd[1210]: UPS Self Test completed: No test results available
Sep 19 03:33:00 x /usr/sbin/cron[31216]: (operator) CMD (/usr/libexec/save-entropy)
Sep 19 03:33:06 x apcupsd[1210]: UPS Self Test switch to battery.
Sep 19 03:33:34 x apcupsd[1210]: UPS Self Test completed: No test results available
Sep 19 03:33:37 x apcupsd[1210]: UPS Self Test switch to battery.
Sep 19 03:33:38 x apcupsd[1210]: Battery power exhausted.
Sep 19 03:33:38 x apcupsd[1210]: Initiating system shutdown!
Sep 19 03:33:38 x apcupsd[1210]: User logins prohibited
Sep 19 03:33:38 x shutdown: power-down by root: apcupsd initiated shutdown
Sep 19 03:33:40 x apcupsd[1210]: Power is back. UPS running on mains.
Sep 19 03:33:40 x apcupsd[1210]: Allowing logins
Sep 19 03:33:42 x kernel: Shutting down daemon processes:
Sep 19 03:33:44 x kernel: Stopping apcupsd.
was könnte ich falsch konfiguriert haben?
ich setze freebsd5.5-stable und apcupsd-3.14.1 ein. SENSE lässt sich in der firmware nicht setzen.
apcaccess status gibt folgendes aus.
APC : 001,055,1392
DATE : Wed Sep 19 14:46:59 CEST 2007
HOSTNAME : x
RELEASE : 3.14.1
VERSION : 3.14.1 (04 May 2007) freebsd
UPSNAME : UPS_IDEN
CABLE : Custom Cable Smart
MODEL : Smart-UPS RT 8000 XL
UPSMODE : Stand Alone
STARTTIME: Wed Sep 19 11:51:48 CEST 2007
STATUS : ONLINE
LINEV : 234.7 Volts
LOADPCT : 10.0 Percent Load Capacity
BCHARGE : 100.0 Percent
TIMELEFT : 103.0 Minutes
MBATTCHG : 80 Percent
MINTIMEL : 15 Minutes
MAXTIME : 0 Seconds
MAXLINEV : 236.1 Volts
MINLINEV : 231.8 Volts
OUTPUTV : 231.6 Volts
SENSE : Auto Adjust
DWAKE : 000 Seconds
DSHUTD : 020 Seconds
DLOWBATT : 02 Minutes
LOTRANS : 161.0 Volts
HITRANS : 253.0 Volts
RETPCT : 000.0 Percent
ITEMP : 27.4 C Internal
ALARMDEL : 5 seconds
BATTV : 217.0 Volts
LINEFREQ : 50.0 Hz
LASTXFER : Automatic or explicit self test
NUMXFERS : 350
XONBATT : Wed Sep 19 14:46:59 CEST 2007
TONBATT : 0 seconds
CUMONBATT: 720 seconds
XOFFBATT : Wed Sep 19 14:47:01 CEST 2007
LASTSTEST: Wed Sep 19 14:46:59 CEST 2007
SELFTEST : NO
STESTI : ON
STATFLAG : 0x07040008 Status Flag
DIPSW : 0x00 Dip Switch
REG1 : 0x00 Register 1
REG2 : 0x00 Register 2
REG3 : 0x00 Register 3
MANDATE : 01/20/07
SERIALNO : IS0704000568
BATTDATE : 08/01/07
NOMOUTV : 230
NOMBATTV : 192.0
EXTBATTS : 1
BADBATTS : 0
FIRMWARE : 477.17.W
APCMODEL : 5YW
END APC : Wed Sep 19 14:47:02 CEST 2007
die apcupsd.conf hat diese einträge:
DEVICE /dev/cuaa0
LOCKFILE /var/spool/lock
ONBATTERYDELAY 6
MINUTES 15
TIMEOUT 0
ANNOY 300
ANNOYDELAY 60
NOLOGON disable
KILLDELAY 0
NETSERVER on
NISIP 0.0.0.0
NISPORT 3551
EVENTSFILE /var/log/apcupsd.events
EVENTSFILEMAX 10
UPSMODE disable
STATTIME 0
STATFILE /var/log/apcupsd.status
LOGSTATS on
DATATIME 0
SELFTEST OFF
vor kurzem wurde mir eine neue smart-ups rt 8000 xl in den serverraum gestellt.
angeschlossen habe ich sie wie üblich mit dem mitgelieferten seriellen kabel.
pc-net funktioniert ja leider nicht.
seit dem habe ich ständig folgende einträge im logfile:
Sep 19 03:31:06 x apcupsd[1210]: UPS Self Test switch to battery.
Sep 19 03:31:08 x apcupsd[1210]: UPS Self Test completed: No test results available
Sep 19 03:31:36 x apcupsd[1210]: UPS Self Test switch to battery.
Sep 19 03:31:38 x apcupsd[1210]: UPS Self Test completed: No test results available
heute nacht fuhr die maschine sogar ungewollt runter.
Sep 19 03:32:36 x apcupsd[1210]: UPS Self Test switch to battery.
Sep 19 03:32:38 x apcupsd[1210]: UPS Self Test completed: No test results available
Sep 19 03:33:00 x /usr/sbin/cron[31216]: (operator) CMD (/usr/libexec/save-entropy)
Sep 19 03:33:06 x apcupsd[1210]: UPS Self Test switch to battery.
Sep 19 03:33:34 x apcupsd[1210]: UPS Self Test completed: No test results available
Sep 19 03:33:37 x apcupsd[1210]: UPS Self Test switch to battery.
Sep 19 03:33:38 x apcupsd[1210]: Battery power exhausted.
Sep 19 03:33:38 x apcupsd[1210]: Initiating system shutdown!
Sep 19 03:33:38 x apcupsd[1210]: User logins prohibited
Sep 19 03:33:38 x shutdown: power-down by root: apcupsd initiated shutdown
Sep 19 03:33:40 x apcupsd[1210]: Power is back. UPS running on mains.
Sep 19 03:33:40 x apcupsd[1210]: Allowing logins
Sep 19 03:33:42 x kernel: Shutting down daemon processes:
Sep 19 03:33:44 x kernel: Stopping apcupsd.
was könnte ich falsch konfiguriert haben?
ich setze freebsd5.5-stable und apcupsd-3.14.1 ein. SENSE lässt sich in der firmware nicht setzen.
apcaccess status gibt folgendes aus.
APC : 001,055,1392
DATE : Wed Sep 19 14:46:59 CEST 2007
HOSTNAME : x
RELEASE : 3.14.1
VERSION : 3.14.1 (04 May 2007) freebsd
UPSNAME : UPS_IDEN
CABLE : Custom Cable Smart
MODEL : Smart-UPS RT 8000 XL
UPSMODE : Stand Alone
STARTTIME: Wed Sep 19 11:51:48 CEST 2007
STATUS : ONLINE
LINEV : 234.7 Volts
LOADPCT : 10.0 Percent Load Capacity
BCHARGE : 100.0 Percent
TIMELEFT : 103.0 Minutes
MBATTCHG : 80 Percent
MINTIMEL : 15 Minutes
MAXTIME : 0 Seconds
MAXLINEV : 236.1 Volts
MINLINEV : 231.8 Volts
OUTPUTV : 231.6 Volts
SENSE : Auto Adjust
DWAKE : 000 Seconds
DSHUTD : 020 Seconds
DLOWBATT : 02 Minutes
LOTRANS : 161.0 Volts
HITRANS : 253.0 Volts
RETPCT : 000.0 Percent
ITEMP : 27.4 C Internal
ALARMDEL : 5 seconds
BATTV : 217.0 Volts
LINEFREQ : 50.0 Hz
LASTXFER : Automatic or explicit self test
NUMXFERS : 350
XONBATT : Wed Sep 19 14:46:59 CEST 2007
TONBATT : 0 seconds
CUMONBATT: 720 seconds
XOFFBATT : Wed Sep 19 14:47:01 CEST 2007
LASTSTEST: Wed Sep 19 14:46:59 CEST 2007
SELFTEST : NO
STESTI : ON
STATFLAG : 0x07040008 Status Flag
DIPSW : 0x00 Dip Switch
REG1 : 0x00 Register 1
REG2 : 0x00 Register 2
REG3 : 0x00 Register 3
MANDATE : 01/20/07
SERIALNO : IS0704000568
BATTDATE : 08/01/07
NOMOUTV : 230
NOMBATTV : 192.0
EXTBATTS : 1
BADBATTS : 0
FIRMWARE : 477.17.W
APCMODEL : 5YW
END APC : Wed Sep 19 14:47:02 CEST 2007
die apcupsd.conf hat diese einträge:
DEVICE /dev/cuaa0
LOCKFILE /var/spool/lock
ONBATTERYDELAY 6
MINUTES 15
TIMEOUT 0
ANNOY 300
ANNOYDELAY 60
NOLOGON disable
KILLDELAY 0
NETSERVER on
NISIP 0.0.0.0
NISPORT 3551
EVENTSFILE /var/log/apcupsd.events
EVENTSFILEMAX 10
UPSMODE disable
STATTIME 0
STATFILE /var/log/apcupsd.status
LOGSTATS on
DATATIME 0
SELFTEST OFF