Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Jep, ist ein guter Indikator. Mir aber auch schon mit ner 'okayen' Platte passiert, da gab es nicht richtig Kontakt beim ersten Einrasten.netapp schon per orangener LED als defekt erkannt/markiert
Ich vermute, dass die Backplane das anhand von Spannungsbereichen prüft. Wenn außer der Norm, dann Meldung oder so.wie auch immer er funktioniert
Nope, wenn man nur zwei hat/betreiben will, dann lo und ru stecken, dann starten. Aus der Erinnerung heraus meine ich, dass die Lampe leuchtete, wenn ich von 4 angeschlossenen eins gezogen hatte.vllt geht die erst aus wenn alle 4 Netzteile drin sind?
sesutil locate
kannst du die Slot-LEDs übrigens ansteuern. (Ich habe trotzdem kleine Labels auf die Slot mit der serial gepappt) Äh, das stimmt so nicht. Ich habe zwei Netzteile gesteckt (lo und ru) bei 24 Platten und es ist keine Warnleuchte an."it’s just to state that full redundancy psu redundancy isn’t activated."
Ja, kann nicht schaden. Aber du musst/solltest ja trotzdem rausfinden, welches NT die Macke hat. Mein best guess wäre nur ein NT links oben versuchen.ok, dann bestell ich 4x Noctua
So ist es. Deswegen ist es wichtig, dass nichts offen ist und den Sog killt.regelt die netapp den gasamten AirFlow mit den PSU-Fans?
Normalerweise pro Stromquelle eine USV, weil nur eine USV dann der SPOF ist. Beim Rechner kann man redundante Netzteile verbauen. Sieht so aus: https://www.caseking.de/silverstone...ntes-servernetzteil-2x-600-watt-nest-141.htmlDie Idee, den Storage an zwei Stromkreise/Sicherungen anzuschließen, gefällt mir. Aber wie macht man das mit dem Rechner, der nur ein Netzteil hat? Gibts eine USV mit zwei Eingängen?
Leider nein. Irgendein Board mit PCI-E 3.0, du bist jetzt völligst frei in der Wahl damit und auch beim Gehäuse.hast du noch eine Empfehlung für einen "host-rechner"?
Serverzeug leise kriegen ist so ne Sache. Daumenregel: Möglichst großes Gehäuse oder sogar Tower nehmen, damit vermeidet man Hitzestau. Dann alle Lüfter gegen Noctuas tauschen, die haben ja sämtliche Größen. Wenn das immer noch lärmt, kann man die rpm regeln und dazu temps messen.Redundante PSU wären ned schlecht, aber leise
Stimmt ja. Ne, ich meinte Ports am HBA, du hast ja am Anfang zu dem 4-port tendiert. Da wären dann nun 2 unbenutzt und die Karte hätte nicht in ein 2HE-Gehäuse gepasst.Warum 3 ungenutzte Ports? Habe jetzt 2 Kabel vom HBA zum NetApp, und der HB-SBB2-E601-COMP hat doch 3 Ports, ja, also wäre nur einer ungenutzt?
Wie schon gesagt, würde ein Kabel reichen. Jetzt mit zwei gesteckten hast du 8 Lanes und somit die doppelte Bandbreite zwischen Expander und HBA anliegen. Die Festplatten erreichen aber nichtmal annähernd das Limit der Bandbreite. Einen Vorteil hat es: du hast Redundanz beim Kabel.Fragt sich aber, ob mir noch ein weiterer einen Vorteil bringt?
Ja, kann man. Aber das geht nur mit SAS. Ist nicht die ganze Wahrheit, es gibt interposer, die simulieren SAS aus SATA. Aber wenn du das bräuchtest und dir deine Daten lieb sind, solltest du gleich SAS-Platten nehmen.Oder kann man damit noch mit nem zweiten Rechner auf die Disks zugreifen? (halt ned auf die gleichen..?)
Keine Ahnung, ich bin nicht uptodate bei Serverzeug. Ich hab ne alte Maschine an die NetApp gepappt, leistungstechnisch reicht sie locker. Ich musste nicht neu kaufen, weil die NetApp erst später dazu kam.Was würdest Du nehmen?
I.d.R. wird so der HA-Part innerhalb der NetApp geregelt. Jeder Controller greift auf alle Platten zu, im Fehlerfall wird der StandBy-Controller als Aktiver genutzt. Jedenfalls kenne ich das so aus unseren Setups...Oder kann man damit noch mit nem zweiten Rechner auf die Disks zugreifen? (halt ned auf die gleichen..?)
VG!
mps0: SAS Address for SATA device = 3e28394eac6e616e
mps0: SAS Address from SATA device = 3e28394eac6e616e
(probe0:mps0:0:26:0): INQUIRY. CDB: 12 00 00 00 24 00 length 36 SMID 888 terminated ioc 804b loginfo 31111000 scsi 0 state c xfer 0
(probe0:mps0:0:26:0): INQUIRY. CDB: 12 00 00 00 24 00
(probe0:mps0:0:26:0): CAM status: CCB request completed with an error
(probe0:mps0:0:26:0): Retrying command
(probe0:mps0:0:26:0): INQUIRY. CDB: 12 00 00 00 24 00 length 36 SMID 842 terminated ioc 804b loginfo 31111000 scsi 0 state c xfer 0
(probe0:mps0:0:26:0): INQUIRY. CDB: 12 00 00 00 24 00
(probe0:mps0:0:26:0): CAM status: CCB request completed with an error
(probe0:mps0:0:26:0): Retrying command
(probe0:mps0:0:26:0): INQUIRY. CDB: 12 00 00 00 24 00 length 36 SMID 405 terminated ioc 804b loginfo 31111000 scsi 0 state c xfer 0
(probe0:mps0:0:26:0): INQUIRY. CDB: 12 00 00 00 24 00
(probe0:mps0:0:26:0): CAM status: CCB request completed with an error
(probe0:mps0:0:26:0): Retrying command
(probe0:mps0:0:26:0): INQUIRY. CDB: 12 00 00 00 24 00 length 36 SMID 177 terminated ioc 804b loginfo 31111000 scsi 0 state c xfer 0
(probe0:mps0:0:26:0): INQUIRY. CDB: 12 00 00 00 24 00
(probe0:mps0:0:26:0): CAM status: CCB request completed with an error
(probe0:mps0:0:26:0): Retrying command
(probe0:mps0:0:26:0): INQUIRY. CDB: 12 00 00 00 24 00 length 36 SMID 1099 terminated ioc 804b loginfo 31111000 scsi 0 state c xfer 0
(probe0:mps0:0:26:0): INQUIRY. CDB: 12 00 00 00 24 00
(probe0:mps0:0:26:0): CAM status: CCB request completed with an error
(probe0:mps0:0:26:0): Error 5, Retries exhausted
Kann sein, dass es nur so wirkt, weil unter Last der standby verhindert wird.Im anderen Gehäuse+Board läuft sie aber prolemlos, auch mehrere Tage scrubbing Vollast etc kein Problem.